Я пытаюсь получить данные со счетчика электроэнергии (https://www.lumel.com.pl/resources/Pliki%20do%20pobrania/ND25/ND25_service_manual_Interface.pdf), но данные, которые я получаю, мне непонятны. Я получаю некоторые значения UINT16 (проверено в Wireshark), но они не являются хорошими значениями.
Вот код:
import time
from pyModbusTCP.client import ModbusClient
slave_adress = '192.168.1.10'
port = 502
unit_id = 2
modbus_clinet = ModbusClient(host=slave_adress, port=port, unit_id=unit_id, auto_open=True)
if __name__ == '__main__':
while True:
regs = modbus_clinet.read_holding_registers(reg_addr=0x1772, reg_nb=16)
if regs:
print(regs)
else:
print("baj van")
time.sleep(2)
вот значения печати:
[16640, 0, 16384, 0, 17359, 32768, 16544, 0, 16448, 0, 17096, 0, 0, 0, 16384, 0]
из документации пишет другое.
Пробовали разные модули Modbus Python
8, 2, 415, 5, 3, 100, 0, 2






На самом деле это правильные значения. Информация, которую вы пропустили, заключается в том, что это значения с плавающей запятой одинарной точности, которые отправляются вам в виде пар 16-битных целых чисел, и это все, что поддерживает ModBus. Первые два шестнадцатеричных значения — 0x4100 и 0, а 0x41000000 — это значение с плавающей запятой 8,0, которое является значением по умолчанию для регистра 46003, как вы и просили.
Попробуй это:
>>> x = [16640, 0, 16384, 0, 17359, 32768, 16544, 0, 16448, 0, 17096, 0, 0, 0, 16384, 0]
>>> import struct
>>> print(struct.unpack('>8f',struct.pack('>16H',*x)))
(8.0, 2.0, 415.0, 5.0, 3.0, 100.0, 0.0, 2.0)
>>>
Они соответствуют документации. Обратите внимание, что и кодирование, и декодирование должны быть с прямым порядком байтов.
Могу ли я получить пример другого метода кодирования 3 ([Большой порядок байтов с заменой байтов], [Младший порядок байтов с заменой байтов], [Сначала байты младшего порядка])? Я проверил документацию по структуре, но не получил ответа. Действительно спасибо, за вашу помощь
Я не уверен, что вы имеете в виду. У вас есть ДАННЫЕ с прямым порядком байтов. Интерпретация этого как с прямым порядком байтов просто даст вам мусор.
Эта ссылка недействительна. Однако MODBUS — это протокол с прямым порядком байтов. Любое устройство MODBUS, которое у вас есть, должно выдавать такие же данные. И если вы прочитаете документацию struct, вы увидите, что ">" запускает обратный порядок байтов, а "<" запускает прямой порядок байтов.
Какие ценности вы ожидали получить вместо этого?